Ik zit met een gek probleem op kantoor. We hebben een Modbus CO2-sensor geïnstalleerd, maar de waardes lijken niet te kloppen. Soms geeft hij veel te hoge CO2-niveaus aan terwijl het raam openstaat, en andere keren blijft hij laag als de lucht duidelijk muf is. Ik heb de handleiding doorgespit, maar ik snap niet waar het fout gaat. Kan het aan de Modbus-instellingen liggen, of moet ik ergens anders naar kijken? Ik word hier echt gek van.
top of page
bottom of page
Ik heb zo mijn twijfels over al die slimme sensoren. CO2-meting is handig, maar het blijft techniek die niet altijd perfect werkt. Een sensor kan nog zo geavanceerd zijn, maar als de ruimte slecht geventileerd is, heb je alsnog een probleem. Ik gebruik CO2-meters meer als indicatie dan als absolute waarheid. Liever let ik op hoe ik me voel: als de lucht zwaar aanvoelt, is dat voor mij al een signaal om een raam open te zetten, sensor of niet.
Dat klinkt frustrerend! Ik had een vergelijkbaar probleem, en bij mij lag het aan de kalibratie. Veel van die sensoren hebben een automatische zelfkalibratie, maar als ze in een ruimte hangen waar nooit frisse lucht komt, kan dat compleet misgaan. Je kunt proberen de sensor eens buiten te leggen voor een paar uur en daarna opnieuw te testen. Check ook of je Modbus CO2-sensor goed op de juiste adressen in je PLC staat. Soms ligt het gewoon aan een verkeerde mapping.